【简介】感谢网友“网络整理”参与投稿,这里小编给大家分享一些,方便大家学习。
每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写?接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写,我们一起来看一看吧。
建筑节能验收表格图片篇一
1.《深圳市民用建筑节能专项验收申请表》(需附建筑节能技术指标表,同一单体建筑内既有居住建筑又有公共建筑的,应按居住建筑、公共建筑分别填报建筑节能技术指标表);
2.《建筑工程施工许可证》(复印件); 3.需进行建筑能效测评标识的项目,应同时提交深圳市建筑能效测评标识申报书及建筑能效测评机构出具的能效理论测评报告。
(二)设计过程资料:
1.建筑、暖通、电气、给排水专业工程竣工图(含电子文档); 2.设计单位出具的建筑节能设计计算书及电子版节能计算模型; 3.施工图审查单位出具的建筑节能设计审查备案登记表、设计报审表和审查意见书(复印件);
4.对新建民用建筑,凡具备太阳能集热条件、有稳定热水需求的,应提交太阳能热水系统施工图设计文件;不具备太阳能集热条件的,应提交市建设行政主管部门认定不具备太阳能集热条件的文件;
5.如建筑物围护结构和用能系统使用标准和技术规范中未涵盖的节能新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品的,应提供市建设行政主管部门出具的评估意见书;
(三)施工过程资料:
1.《建筑节能工程分部质量验收表》、《建筑节能工程分项质量验收表》; 2.监理单位出具的建筑节能工程质量评估报告,设计单位出具的建筑节能工程质量检查报告;
3.施工单位签署的工程保修书; 4.房屋买卖合同、住宅质量保证书以及使用说明书(应说明对建筑节能措施的保护要求);自用工程项目可不提供《房屋使用说明书》; 5.施工现场、销售现场节能信息公示牌照片各一张;
6.建筑节能工程施工组织设计文件和建筑节能隐蔽工程验收资料;
7.节能产品供货合同或发票(复印件),2009年12月1日后办理施工许可的工程还需提交预拌砂浆的供货合同和发票(复印件); 8.购买绿色再生建材产品的供货合同或发票(复印件);
(四)检测类资料:
工程项目使用的材料或产品相关热工性能进场检测报告和生产厂家出具的出厂合格证明(复印件):
1.屋面、架空楼板、墙体、幕墙、暖通空调、太阳能热水系统等保温隔热材料的导热系数,非均质保温材料的传热系数或热阻。屋面、架空楼板和墙体等隔热材料的导热系数检测组数:同一厂家同一品种的产品,单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽检不少于3组:单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽检不少于6组(不区分施工部位); 幕墙、太阳能热水系统保温隔热材料的导热系数检测组数:同一厂家同一品种的产品抽检不少于1组;
暖通空调保温隔热材料的导热系数检测组数:单位工程同厂家同材质材料不少于2组;
非均质保温材料的传热系数或热阻检测组数:同材料同实体构造检测1组。2.外窗(含型材)、玻璃幕墙(玻璃部分)、户门的传热系数(同一厂家同一品种的产品抽检不少于1组); 3.玻璃(包括外门窗、天窗和幕墙)的可见光透射比、遮阳系数和中空玻璃露点,以及贴膜玻璃的紫外线透射比(同一厂家同一品种的产品抽检不少于1组); 4.透明、半透明遮阳材料的太阳光透射比和反射比(同一厂家同一品种的产品抽检不少于1组);
5.外门窗和玻璃幕墙的气密性(同一厂家同一品种的产品抽检不少于1组); 6.外墙和屋顶外表面的太阳辐射吸收系数(每批抽1组,同厂家、同品牌、同批号、面积不大于5000m2为一批);
7.有机保温材料的燃烧性能(同一厂家同一品种的产品抽检不少于1组); 8.预拌砂浆力学检测报告(同一厂家同一品种的产品抽检不少于1组); 9.外墙节能构造现场钻芯检测(单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样,不宜在同一房间外墙上取2个或2个以上芯样); 10.低压配电电源质量(全数检测);
11.平均照度和功率密度值(同一功能区不少于2处)。
(五)集中空调系统资料:(没有设计集中空调系统的工程不需提供。)1.冷负荷计算书;
2.由施工单位和监理单位出具的集中空调系统有关调试记录:(1)设备单机试运转记录;
(2)空调系统无生产负荷联合试运转与调试记录;
3.由具有相应资质的检测机构出具的系统节能性能的检测报告:
(1)各风口的风量(按风管系统数量抽检10%,但不得少于1个系统);(2)风管系统的总风量(按风管系统数量抽检10%,但不得少于1个系统);(3)风管系统严密性和漏风量(按风管系统数量抽检20%,但不得少于1个系统);(4)中央空调机组的水流量(按空调机组抽检10%,但不得少于1台);(5)中央空调系统冷冻水(热水)、冷却水总流量(全数检测);
(六)太阳能热水系统资料:(没有太阳能热水系统的工程不需提供。)
建筑节能验收表格图片篇二
蜜蜂整日忙碌,受到赞扬;蚊子不停奔波,人见人打。多么忙不重要,为什么忙才重要。本文由gewa1984贡献
doc文档可能在wap端浏览体验不佳。建议您优先选择txt,或下载源文件到本机查看。
江苏省建设厅文件
苏建质〔2007〕371 号
关于统一使用《建筑节能工程施工质量验收资料》的通知
各省辖市建设局、南京市建委(建工局): 根据国家《建筑节能工程施工质量验收规范》(gb50411-2007)和江苏省工程建设标准《建筑节能工程施工质量验收规程》(dgj32/j19-2007),江苏省建设工程质量监督总站制定了《建筑 节能工程施工质量验收资料》,现予发布使用。凡 2007 年 10 月 1 日后开工的工程,其建筑节能分部工程施工 质量验收资料均应按规定要求及时、准确地收集整理,并作为分部 工程验收资料单独成册,纳入《建筑工程施工质量验收资料》。《建筑工程施工质量评价验收系统》软件可到江苏工程质量监 督网上升级《建筑节能工程施工质量验收资料》。附件:建筑节能工程施工质量验收资料 二○○七年十一月二十三日 主题词: 建筑节能 工程质量 资料 通知
附:建筑节能工程施工质量验收资料
目
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 编号
录
页码.备注
资 料 名 称
一 jn 1 jn 1.1 jn 1.2 jn 1.3 jn 1.4 jn 1.5 jn 1.6 jn 1.7 jn 1.8 建筑节能工程施工、技术管理资料
建筑节能工程概况 建筑节能工程专业分包资质及总分包合同 建筑节能工程设计文件,施工图审查意见书(建筑节能专篇)建筑节能工程设计变更及施工图变更审查文件 建筑节能工程“四新”技术评审、鉴定及备案文件 建筑节能工程施工方案及审批 建筑节能材料复验、现场检测单位的资质证书 样板间、样板件的确认文件
二
jn 2 jn 2.1 jn 2.3 jn 2.4 jn 2.6 jn 2.7 jn 2.8 2.9 jn 2.9 jn 2.10 jn 2.11 jn 2.12 jn 2.13 jn 2.14 jn 2.15 jn 2.16 jn 2.17 jn 2.18 建筑节能工程质量控制资料
建筑节能分部工程质量控制资料核查记录 节能工程材料合格证、试验报告、定型产品或成套技术型式检验报告(含 墙体外保温系统耐候性检验报告)、材料复验报告、现场检测汇总表 墙体节能工程材料合格证、试验报告、定型产品或成套技术型式检验报 告(含墙体外保温系统耐候性检验报告)、材料复验报告 保温板材与基层的粘结强度现场拉拔试验报告 后置锚固件锚固力现场拉拔试验报告 墙体保温浆料同条件养护试件检测报告 饰面砖粘结强度拉拔试验报告 保温砌块砌筑砂浆强度试验报告 隔热型材力学性能和热变形性能试验报告 幕墙玻璃的质量证明文件和复验报告 幕墙工程材料、构件质量证明文件和复验报告 幕墙气密性能检测报告 外门窗材料质量证明文件和复验报告 建筑外窗气密性、保温性能等复验报告 屋面工程材料质量证明文件和复验报告 地面节能工程材料质量证明文件、复验报告 采暖节能工程有关调试记录 通风与空调节能工程材料、设备质量证明文件和复验报告 通风与空调节能工程有关调试记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 jn 2.19 18 jn 2.20 19 jn 2.21 20 jn 2.22 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 jn 2.23 jn 2.24 jn 2.25 jn 2.26 jn 2.27 jn 2.28 jn 2.29 jn 2.30 jn 2.31 jn 2.32 jn 2.33 jn 2.34 jn 2.35 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程材料、设备质量证明文件和复验 报告 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程有关调试记录 配电与照明节能工程材料、设备质量证明文件和复验报告 监测与控制节能工程材料、设备质量证明文件和相关技术资料 建筑节能工程围护结构的传热系数检验报告(热工性能现场检测报告)外墙节能构造钻芯检验报告 外窗气密性现场实体检测报告 采暖、通风、空调、配电与照明系统性能检测报告 风管及系统严密性检验记录 现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录 设备单机试运转及调试记录 系统联合试运转及调试记录 系统节能性能检测报告 34 35 36 三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 jn 3 jn 3.1 jn 统表 1 jn 统表 2 jn 3.2 jn 3.2.1 jn 3.2.2 jn 3.2.3 jn 3.2.4 jn 3.2.5 jn 统表 1 jn 统表 2 jn 3.3 jn 统表 1 jn 统表 2 jn 3.4 jn 统表 1 jn 统表 2 jn 3.5 jn 统表 1 jn 统表 2 jn 3.6 建筑节能分部工程质量验收资料
建筑节能分部工程质量验收记录 墙体节能分项工程隐蔽验收记录 墙体节能检验批/分项工程质量验收 聚苯板外保温系统墙体节能检验批/分项工程质量验收记录 保温浆料保温系统墙体节能检验批/分项工程质量验收记录 聚氨酯发泡外保温墙体节能检验批/分项工程质量验收记录 保温装饰板外保温系统墙体节能检验批/分项工程质量验收记录 墙体自保温墙体节能检验批/分项工程质量验收记录 幕墙节能分项工程隐蔽验收记录 幕墙节能检验批/分项工程质量验收记录 门窗节能分项工程隐蔽验收记录 门窗节能检验批/分项工程质量验收记录 屋面节能分项工程隐蔽验收记录 屋面节能检验批/分项工程质量验收记录 地面节能分项工程隐蔽验收记录 地面节能检验批/分项工程质量验收记录 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 jn 统表 1 jn 统表 2 jn 3.7 jn 统表 1 jn 统表 2 jn 3.8 jn 统表 1 jn 统表 2 jn 3.9 jn 统表 1 jn 统表 2 jn 3.10 jn 统表 1 jn 统表 2 jn 3.11 采暖节能分项工程质量验收记录 采暖节能分项工程隐蔽验收记录 采暖节能检验批/分项工程质量验收记录 通风与空调节能分项工程隐蔽验收记录 通风与空调节能检验批/分项工程质量验收记录 空调与采暖系统冷热源及管网节能分项工程隐蔽验收记录 空调与采暖系统冷热源及管网节能检验批/分项工程质量验收记录 配电与照明节能分项工程隐蔽验收记录 配电与照明节能检验批/分项工程质量验收记录 监测与控制节能分项工程隐蔽验收记录 监测与控制节能检验批/分项工程质量验收记录 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 四 jn 4 1 其它
建筑节能工程概况表
表 jn1.1 工程名称 节能分项工程 建设单位 开工、完工日期,系统构造、制式和基本做法
墙体
幕墙
门窗
屋面
地面
采暖
通风与空调
空调与采暖系统冷 热源及管网
配电与照明
监测与控制
施工单位项目技术负责人: 施工单位项目技术负责人 年 月 日
总监理工程师:
****年**月**日
建筑节能分部工程质量控制资料核查记录
工程名称 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 资料名称 管 设计文件、图纸会审记录和洽商 理 建筑节能工程设计变更及施工图变更审查文件 资 料 建筑节能工程施工技术方案 主要材料、设备和构件的质量证明文件(出厂检验报告)、进场检验记录、型式检验报告(含墙体外保温系统耐候性 检验报告)、进场复验报告 围 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 护 分项工程质量验收记录 结 构 建筑围护结构节能构造现场实体检验记录 外窗气密性现场检测报告 热工性能现场检测报告 主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记录、进场复验报告 隐蔽工程验收记录和相关图像资料 分项工程质量验收记录 施工单位
表 jn2.1 份数
核查意见
核查人
设 备 风管及系统严密性检验记录 安 现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录 装 设备单机试运转及调试记录 系统联合试运转及调试记录 系统节能性能检验报告 其他对工程质量有影响的重要技术资料
核查结论
总监理工程师:(建设单位项目负责人)年 月 日
施工单位项目经理:
****年**月**日
注:工程验收前,监理(建设)单位应对相应资料进行核查,核查人填写核查意见并签字;对资料齐全、结果符合要求的,结论中填写“资料完整”。原材料(设备)合格证、试验报告汇总表
工程名称: 序 号 产品 名称、规格 合格证(质 保书)进 生产厂家 数量()日期 场 使用部位(系统)材料品种: 性能检 测报告 型式检验 报告 复试 批次 检测 报告号 检测结果 jn2.2 共 页 第 页 备注
审查结论 质量检查员: 监理工程师:
建筑节能分部工程质量验收记录
工程名称 结构类型 开工日期 墙体 施工面积: 屋面 节 能 设 计 措 施 施工面积: 门窗(遮阳)幕墙(遮阳)总面积: 地面(架空层顶板等)其它 分项工程 验 收 内 容 及 自 评 意 见 质量控制资料核查 共 分项,经查符合标准和设计要求 层次 完工日期 施工单位 建筑面积(m2)验收日期 采暖 通风与空调 空调与采暖系统 冷热源及管网 配电与照明 检测与控制 jn3.1 个分项 项,质量控制资料共 项,经审查符合要求 经核定符合规范要求 项 外墙构造现场实体检验: 外窗气密性现场实体检测: 系统节能性能现场检测: 围护结构现场节能性能检测:
节能工程现场检验结果
分包单位及分包内容 明细
验 收 意 见 施工单位(总包)项目经理: 项目经理:(公章)年 月 日 监理单位(公章)年 月 日(公章)年 月 日 建设单位(公章)年 月 日 施工单位(分包)项目经理: 项目经理:
设计单位
总监理工程师:
设计负责人:
项目负责人:
(公章)年 月 日
(公章)年 月 日
(公章)年 月 日
工程质量验收记录
号:
工程名称 设计单位 施工单位 分包单位 序号 项目经理 分包单位负责人 施工单位检查评定结果 检验批数量 监理单位 项目技术负责人 分包项目经理 jn 统表 1 编
检验批部位、区段、系统
监理(建设)单位验收结果
施工单位检查结论:
验收结论:
项目专业质量(技术)负责人 年 日 月
监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人): 年 日 月
节能工程质量隐蔽验收记录
工程名称 施工单位 项目经理 分包单位 施工标准名称 及编号 隐蔽工程部位 施工单位 自查记录 分项工程名称 隐蔽工程项目 专业工长 分包项目经理 施工图名称 及编号 jn 统表 2 编号:
质量要求
监理(建设)单位验收记录 1 附图片资料 编号:
份
附图片资料 编号:
份 3 附图片资料 编号:
份 4 附图片资料 编号:
份
附图片资料 编号:
份
施工单位 检查结论
项目专业质量检查员:
(项目技术负责人)监理(建设)单位验收结论
年 月 日
监理工程师(建设单位项目负责人): 年 月 日
建议图片资料单独汇总,同一隐蔽验收项目的不同隐蔽验收内容可对应同一图片。
聚苯板外保温系统墙体节能工程检验批 分项工程质量验收表 聚苯板外保温系统墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表 墙体节能工程检验批 jn3.2.1 编号: 工程名称 分项工程名称 检验批/分项 系统、部位
施工单位
专业工长
项目经理
施工执行标准 名称及编号
分包单位
分包项目经理
施工班组长
国家验收规范、省验收规程规定
施工单位检查评定记录
监理(建设)单位验收记录 1 材料,构件等进场验收
规范 4.2.1 规程 4.2.1 规范 4.2.2 规范 4.2.3 规程 4.2.1 规范 4.2.4 2 保温隔热材料和粘结材料的复 保温隔热材料和粘结材料的 验及性能 寒冷地区外保温粘结的冻融试验 结果 3 4 基层处理情况
规范 4.2.5 5 主控 项目 6 各层构造做法
规范 4.2.6 墙体节能工程的施工
规范 4.2.7 规程 4.2.2 7 预制保温板浇筑混凝土墙体
规范 4.2.8 8 各类饰面层基层及面层施工
规范 4.2.10 规程 4.2.4 9 隔气层的设置及做法 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的 门窗洞口侧面、凸窗四周侧面的 保温措施
规范 4.2.13 10 规范 4.2.14 规程 4.2.6 11 寒冷地区外墙热桥部位的隔断 热桥措施
规范 4.2.15 规程 4.2.5 12 外保温粘贴面砖拉拔试验
规程 4.2.8 13 锚固件的固定、与加强网的连接
规范 4.3.2 规程 4.2.7 1 保温材料与构件的外观和包装
规范 4.3.1 2 聚苯板安装错缝、拼缝、接缝处 理 夏热冬冷地区外墙热桥部位隔断 热桥措施
规程 4.2.9 一 般 项 目 3 规范 4.3.3 规程 4.2.10 4 加强网铺压,搭接长度
规程 4.2.12 5 穿墙套管、脚手眼、孔洞等隔断 热桥措施 阳角、门窗洞口及不同材料基体 的交接处等特殊部位 聚苯板安装允许偏差 项次 1 2 3 4 5 项目 表面平整 立面垂直 阴、阳角垂直 阳角方正 接槎高差
规范 4.3.4 6 规范 4.3.7 规程 4.2.12 规程 4.2.11 允许偏差(mm)3 3 3 3 1 规程 4.2.13 允许偏差(mm)3 3 3 3 实测值 实测值
外保温面层允许偏差 项次 1 2 3 4 表面平整 立面垂直 阴、阳角方正 分格缝(装饰线)直线 度 项目 8 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员:(项目技术负责人)年 月 日
监理(建设)单位 验收结论 监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
保温浆料系统墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表 jn3.2.2 编号: 工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分项工程名称 专业工长 检验批/分项 系统、部位 项目经理
分包项目经理
施工班组长 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录
国家验收规范、省验收规程规定 1 材料,构件等进场验收 保温隔热材料和粘结材料的复 保温隔热材料和粘结材料的 验及性能 寒冷地区外保温粘结的冻融试 验结果 基层处理情况 各层构造做法 墙体节能工程的施工 保温浆料保温层同条件试件的 见证取样送检 各类饰面层基层及面层施工 隔气层的设置及做法 外墙或毗邻不采暖空间墙体上 的门窗洞口侧面、凸窗四周侧 面的保温措施 寒冷地区外墙热桥部位的隔断 热桥措施 外保温粘贴面砖拉拔试验 锚固件的固定、与加强网的连 接 保温材料与构件的外观和包装 夏热冬冷地区外墙热桥部位隔 断热桥措施 穿墙套管、脚手眼、孔洞等隔 断热桥措施 保温浆料连续施工、厚度均匀 及接茬平顺密实 规范 4.2.1 规程 4.3.1 规程 4.4.1 规范 4.2.2 规范 4.2.3 规程 4.3.1 规程 4.4.1 规范 4.2.4 规范 4.2.5 规范 4.2.6 规范 4.2.7 规程 4.3.2 规程 4.4.2 规范 4.2.9 规程 4.3.3 规程 4.4.3 规范 4.2.10 规范 4.2.13 规范 4.2.14 规程 4.3.5 规程 4.4.5 规范 4.2.15 规程 4.3.4 规程 4.4.4 规程 4.3.7 规程 4.4.7 规范 4.3.2 规程 4.3.6 规程 4.4.6 规范 4.3.1 规范 4.3.10 规范 4.3.4 规范 4.3.6 规程 4.3.8 规程 4.4.8 2 3 4 5 6 主控 项目 7 8 9 10 11 12 13 1 一 般 项 目 2 3 4 5 6 阳角、门窗洞口及不同材料基 体的交接处等特殊部位 加强网铺压,搭接长度 外保温面层允许偏差 项 次 项目 表面平整 立面垂直 阴、阳角方正 分格缝(装饰线)直线度
规范 4.3.7 规程 4.3.9 规程 4.3.11 规程 4.4.10 允许偏差(mm)3 3 3 3 年 月 日 日
实测值 7 1 2 3 4 施工单位检查 评定结果 监理(建设)单位 验收结论
项目专业质量检查员:(项目技术负责人)监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人):
聚氨酯发泡外保温系统 墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表 墙体节能工程检验批 分项工程质量验收表 jn3.2.3 编号: 工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分包项目经理 国家验收规范、省验收规程规定 1 2 3 4 5 主控 项目 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 一 般 项 目 6 7 材料,构件等进场验收 保温隔热材料和粘结材料的 复验及性能 寒冷地区外保温粘结的冻融 试验结果 基层处理情况 各层构造做法 墙体节能工程的施工 各类饰面层基层及面层施工 隔气层的设置及做法 外墙或毗邻不采暖空间墙体 上的门窗洞口侧面、凸窗四周 侧面的保温措施 寒冷地区外墙热桥部位的隔 断热桥措施 外保温粘贴面砖拉拔试验 锚固件的固定、与加强网的连 接 保温材料与构件的外观和包 装 夏热冬冷地区外墙热桥部位 隔断热桥措施 穿墙套管、脚手眼、孔洞等隔 断热桥措施 加强网铺压,搭接长度 阳角、门窗洞口及不同材料基 体的交接处等特殊部位 现场喷涂或模板浇注的有机 类保温材料的陈化时间控制 表面观感、接茬、线角 外保温面层允许偏差 项 次 8 1 2 3 4 表面平整 立面垂直 阴、阳角方正 分格缝(装饰线)直线度 项目 规范 4.2.1 规程 4.5.1 规范 4.2.2 规范 4.2.3 规程 4.5.1 规范 4.2.4 规范 4.2.5 规范 4.2.6 规范 4.2.7 规程 4.5.2 规范 4.2.10 规范 4.2.13 规范 4.2.14 规程 4.5.4 规范 4.2.15 规程 4.5.3 规程 4.5.6 规范 4.3.2 规程 4.5.5 规范 4.3.1 规范 4.3.3 规程 4.5.9 规范 4.3.4 规程 4.5.8 规范 4.3.7 规程 4.5.8 规范 4.3.8 规程 4.5.7 规程 4.5.10 允许偏差(mm)3 3 3 3 实测值 施工班组长 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 分项工程名称 专业工长 检验批/分项 系统、部位 项目经理
施工单位检查 评定结果 监理(建设)单位 验收结论
项目专业质量检查员:(项目技术负责人)
****年**月**日
监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人):
****年**月**日
保温装饰板外保温系统 墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表 jn3.2.4 编号: 工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分包项目经理 国家验收规范、省验收规程规定 1 2 3 4 5 主控 项目 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 一 般 项 目 材料,构件等进场验收 保温隔热材料和粘结材料 的复验及性能 寒冷地区外保温粘结的冻 融试验结果 基层处理情况 各层构造做法 墙体节能工程的施工 装饰保温板外观质量 各类饰面层基层及面层施 工 隔气层的设置及做法 外墙或毗邻不采暖空间墙 体上的门窗洞口侧面、凸 窗四周侧面的保温措施 寒冷地区外墙热桥部位的 隔断热桥措施 锚固件的固定、与加强网 的连接 装饰保温板安装拼缝平整、缝内无胶粘剂 装饰保温板板缝处理,嵌 缝带压贴 夏热冬冷地区外墙热桥部 位隔断热桥措施 穿墙套管、脚手眼、孔洞 等隔断热桥措施 阳角、门窗洞口及不同材 料基体的交接处等特殊部 位 装饰保温板安装允许偏差 项 次 1 6 2 3 4 5 6 项目 相邻两竖向板材间距尺寸 相邻两横向板材间距尺寸 两块相邻板材间距尺寸 相邻两横向板水平高差 横向板材水平度 2m 范围 竖向板材直线度 规范 4.2.1 规程 4.6.1 规范 4.2.2 规范 4.2.3 规程 4.6.1 规范 4.2.4 规范 4.2.5 规范 4.2.6 规范 4.2.7 规程 4.6.2 规范 4.3.1 规程 4.6.3 规范 4.2.10 规程 4.2.4 规范 4.2.13 规范 4.2.14 规程 4.6.5 规范 4.2.15 规程 4.6.4 规范 4.3.2 规程 4.6.6 规程 4.6.8 规程 4.6.9 规范 4.3.3 规程 4.6.10 规范 4.3.4 规范 4.3.7 规程 4.6.11 允许偏差(mm)2.5 2.0 1.5 2.0 2.0 2.5 实测值 施工班组长 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 分项工程名称 专业工长 检验批/分项 系统、部位 项目经理
施工单位检查 评定结果 监理(建设)单位 验收结论
项目专业质量检查员:(项目技术负责人)监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人):
****年**月**日
****年**月**日
墙体自保温系统 墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表 墙体节能工程检验批 分项工程质量验收表 jn3.2.5 编号: 工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分包项目经理 国家验收规范、省验收规程规定 1 2 3 4 5 主控 项目 6 7 8 9 10 1 2 一 般 项 目 3 4 5 保温砌块砌筑的墙体施工 预制保温板墙体施工 自保温隔热、透气措施及构 造做法 外墙或毗邻不采暖空间墙体 上的门窗洞口侧面、凸窗四 周侧面的保温措施 寒冷地区外墙热桥部位的隔 断热桥措施 保温材料与构件的外观和包 装 夏热冬冷地区外墙热桥部位 隔断热桥措施 穿墙套管、脚手眼、孔洞等 隔断热桥措施 阳角、门窗洞口及不同材料 基体的交接处等特殊部位 自保温板材接缝方法及平整 材料,构件等进场验收 保温隔热材料和粘结材料的 复验及性能 各层构造做法 墙体节能工程的施工 各类饰面层基层及面层施工 规范 4.2.1 规程 4.7.1 规范 4.2.2 规范 4.2.3 规程 4.7.1 规范 4.2.6 规范 4.2.7 规范 4.2.10 规范 4.2.11 规程 4.7.2 规范 4.2.12 规程 4.7.3 规范 4.2.13 规程 4.7.5 规范 4.2.14 规范 4.2.15 规程 4.7.4 规范 4.3.1 规范 4.3.3 规程 4.7.4 规范 4.3.4 规范 4.3.7 规程 4.7.6 施工班组长 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 分项工程名称 专业工长 检验批/分项 系统、部位 项目经理
施工单位检查 评定结果 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 项目专业质量检查员:(项目技术负责人)年 月 日
工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位
分项工程名称 专业工长
检验批/分 项 系统、部位 项目经理
分包项目经理
施工班组长 施工单位检查评定记 录 监理(建设)单位验收记录
国家验收规范、省验收规程规定 1 2 3 主 控 项 目 4 5 6 7 8 9 1 一 般 项 目 2 3 4 5 用于幕墙节能工程的材料、构件等进场检验 保温隔热材料、幕墙玻璃的 性能 保温材料、幕墙玻璃、隔热 型材的进场见证取样送检复 验 幕墙的气密性能及抽样检测 保温材料的厚度及安装质量 遮阳设施的安装 热桥部位的隔断热桥措施及 施工 幕墙隔汽层的施工 冷 凝 水 的 收 集和 排 放 应 通 畅,并不得渗漏 镀(贴)膜玻璃及中空玻璃 的施工 单元式幕墙板块的组装 幕墙与周边墙体间的接缝处 理 伸缩缝、沉降缝、抗震缝的 保温或密封做法 活动遮阳设施的调节机构 规范 5.2.1 规范 5.2.2 规程 5.2.1 规范 5.2.3 规程 5.2.2 规范 5.2.4 规程 5.2.3 规范 5.2.5 规程 5.2.7 规范 5.2.6 规程 5.2.5 规范 5.2.7 规程 5.2.8 规范 5.2.8 规程 5.2.9 规范 5.2.9 规程 5.2.9 规范 5.3.1 规程 5.3.1 规范 5.3.2 规范 5.3.3 规范 5.3.4 规范 5.3.5 规程 5.3.2 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员:(项目技术负责人)日 年 月
监理(建设)单位 验收结论 监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人): 日 年 月
幕墙节能工程检验批/分项工程质量验收表 幕墙节能工程检验批 分项工程质量验收表 jn3.3 门窗节能工程检验批/分项工程质量验收记录 门窗节能工程检验批 分项工程质量验收记录 jn3.4 编 号: 工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分包项目经理 施工班组 长 施工单位 检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 分项工程名称 专业工长 检验批/分 项 系统、部位 项目经理
国家验收规范、省验收规程规定 1 建筑外门窗的进场检验 规范 6.2.1 规范 6.2.2 规范 6.2.3 规程 5.2.2 规程 5.2.3 规范 6.2.4 规范 6.2.5 规程 5.2.8 规范 6.2.6 规程 5.2.4 规范 6.2.7 规程 5.2.8 规范 6.2.8 规范 6.2.9 规程 5.2.5 规范 6.2.10 规范 6.2.11 规范 6.3.1 规范 6.3.2 规程 5.3.1 规范 6.3.3 规程 5.3.2 2 外窗的性能参数及复验 外窗的性能参数 建筑门窗采用的玻璃品种及 中空玻璃密封 金属外门窗隔断热桥措施 建筑外窗采用气密性现场实 体检验 外门窗框或副框与洞口之间 的密封; 外门窗框与副框之间 的密封 寒冷地区外门安装的保温、密 封措施 外窗遮阳设施的性能及安装 特种门的性能及安装 天窗安装位置、坡度、密封 门窗扇镶嵌和玻璃的密封条 的性能及安装 门窗镀(贴)膜玻璃的安装及 密封 外门窗遮阳设施调节应灵活、能调节到位
主 控 项 目 5 6 7 8 9 10 一 般 项 目 1 2 3 施工单位检查 评定结果
项目专业质量检查员:(项目技术负责人)日
年
月
监理(建设)单位 验收结论 监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人): 月 日 年
屋面节能工程检验批/分项工程质量验收记录 屋面节能工程检验批 分项工程质量验收记录 jn3.5 编 号: 工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分包项目经理 施工班组 长 施工单位检查评定记 录 监理(建设)单位验收记录 分项工程名称 专业工长 检验批/分 项 系统、部位 项目经理
国家验收规范、省验收规程规定 1 2 3 主 控 项 目 4 5 6 7 8 1 一 般 项 目 2 3 4 保温材料的品种、规格应符合 设计要求和相关标准的规定 保温隔热材料的性能及复验 保温隔热材料的性能 保温隔热层的敷设方式、厚 度、缝隙填充质量及屋面热桥 部位施工。平屋面找坡时保温层最小厚 度 通风隔热架空层的施工 采光屋面的性能及节点的构 造做法 采光屋面的安装 屋面的隔汽层位置应符合设 计要求,隔汽层应完整、严密 屋面保温隔热层的施工 金属板保温夹芯屋面的施工 坡屋面、内架空层屋面当采用 敷设与屋面内侧的保温材料 做保温隔热层时的施工 保温板粘贴点的铺设 规范 7.2.1 规程 6.2.1 规范 7.2.2 规范 7.2.3 规范 7.2.4 规程 6.2.2 规范 7.2.5 规范 7.2.6 规范 7.2.7 规范 7.2.8 规范 7.3.1 规程 6.3.2 规范 7.3.2 规程 6.3.2 规范 7.3.3 规程 6.3.3 规程 6.3.1 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员:(项目技术负责人)日 年 月
监理(建设)单位 验收结论 监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人): 日 年 月
地面节能工程检验批/分项工程质量验收记录 地面节能工程检验批 分项工程质量验收记录 jn3.6 编号:
工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位
分项工程名称 专业工长
检验批/分项 系统、部位 项目经理
分包项目经理 国家验收规范、省验收规程规定
施工班组长 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录
主 控 项 目 5 6 7 保温材料的品种、规格应符合设计要求 和相关标准的规定 保温材料导热系数、密度、抗压强度或 压缩强度、燃烧性能应符合设计要求 保温材料进场时应进行见证取样送检 复验 地面节能工程施工前的基层处理 地面保温层、隔离层、保护层等各层的 设置和构造做法、厚度及按施工方案施 工情况 地面节能工程的施工质量 有防水要求地面的节能保温做法。保温 层面层不得渗漏 寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触 的地面、采暖地下室与土壤接触的外 墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直 接接触室外空气的底面的保温措施 保温层的表面防潮层、保护层施工 采用地面辐射采暖的工程,地面节能做 法符合设计要求及《地面辐射供暖技术 规程》jgj142 规定情况 保温板(块)材铺施、面层平整度
规范 8.2.1 规程 7.2.1 规范 8.2.2 规范 8.2.3 规范 8.2.4 规范 8.2.5 规程 7.2.2 规范 8.2.6 规范 8.2.7 8 规范 8.2.8 9 一 般 项 目 1 2 规范 8.2.9 规范 8.3.1 规程 7.3.1 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员:(项目技术负责人)年 月 日
监理(建设)单位 验收结论 监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
采暖节能工程检验批/分项工程质量验收记录 采暖节能工程检验批 分项工程质量验收记录
编号: jn3.7 工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位
分项工程名称 专业工长
检验批/分项 系统、部位 项目经理
分包项目经理 国家验收规范、省验收规程规定
施工班组长 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 1 2 材料设备进场进行检验 散热器和保温材料进场见证取样 送检复验 采 暖 系 统 安 装 系统制式 散热设备、阀门、过滤器温 度仪表 温度调控装置、热计量装 水力平衡装置、水力平衡装置、分区温度控制、热计量和分 摊功能
规范 9.2.1 规范 9.2.2 3 规范 9.2.3 . .
主 控 项 目
散热器安装 散热器恒温阀安装 低温热水地面辐射供暖系统安装 采暖热力入口装置安装 采暖管道保温层和防潮层的施工 采暖系统的隐蔽验收 采暖系统调试和联合试运转
规范 9.2.4 规范 9.2.5 规范 9.2.6 规范 9.2.7 规范 9.2.8 规范 9.2.9 规范 9.2.10 . . 一 般 项 目 1 过滤器等配件的保温施工
规范 9.3.1 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员:(项目技术负责人)年 月 日
监理(建设)单位 验收结论 监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
通风与空调节能工程检验批/分项工程质量验收记录 通风与空调节能工程检验批 分项工程质量验收记录 jn3.8 编号: 工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分包项目经理 国家验收规范、省验收规程规定 1 2 材料设备的进场检验 风机盘管机组和绝热材料的见证 取样复验 送、排 风 系 统、空 调 风 系统、空 调 水 系 统 系统制式 设备、阀门、仪表安装 规范 10.2.3 . . 规范 10.2.1 规范 10.2.2 施工班组长 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 分项工程名称 专业工长 检验批/分项 系统、部位 项目经理
4 5 主 控 项 目 6 7 8 9 10 11 12 13 14 一 般 项 目 1 2 水系统平衡装置、温控装 水系统平衡装置、置安装 分区温度控制、热计量功 能 风管的制作与安装 组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组安装 风机盘管机组安装
规范 10.2.4 规范 10.2.5 规范 10.2.6 规范 10.2.7 规范 10.2.8 规范 10.2.9 规范 10.2.10 规范 10.2.11 规范 10.2.12 规范 10.2.13 规范 10.2.14 . . 规范 10.3.1 规范 10.3.2 通风与空调系统中风机安装 带热回收功能的双向换气装置和 集中排风系统的排风热回收装置 的安装 电动两通调节阀、水力平衡阀、冷(热)量计量装置等自控阀门与仪 表的安装 空调风管系统及部件的绝热层和 防潮层的施工 空调水系统管道及配件的绝热层 和防潮层的施工 冷热水管道与支、吊架之间绝热衬 垫的设置 隐蔽部位的验收及记录 通风与空调系统试运转和调试 空气风幕机的安装 变风量末端装置与风管的连接、封 口
施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员:(项目技术负责人)年 月 日
监理(建设)单位 验收结论 监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
空调与采暖系统冷热源及管网节能工程检验批/分项工程质量验收记 空调与采暖系统冷热源及管网节能工程检验批 分项工程质量验收记
录 jn3.9 编 号: 工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分包项目经理 国家验收规范、省验收规程规定 1 2 材料、设备的进场检验 绝热材料的见证取样送检复验 空 调 采 暖 统 冷 源 设 和 辅 设 备 其 管 系统 与 系 热 备 助 及 网 管道系统制式 设备、阀门、仪表安装 空调(热)水系统的变 流量或定流量运行 供 热系 统的 集中 质调 量调节或质- 节、量调节或质-量调 节相结合的运行 规范 11.2.4 规范 11.2.3 . . 规范 11.2.1 规范 11.2.2 施工班组长 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 分项工程名称 专业工长 检验批/分项 系统、部位 项目经理 3 4 主 控 项 目 5 隐蔽工程的验收及记录
冷热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀及冷(热)量计量装置等自 规范 11.2.5 . . 控阀门与仪表的安装 锅炉、热交换器、电机驱动压缩机 的蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水 规范 11.2.6 机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组等设备的安装 冷却塔、水泵等辅助设备安装 空调冷热源水系统管道及配件绝 热层和防潮层的施工 非闭孔绝热材料作绝热层时,其防 潮层和保护层的施工质量 冷热源机房、换热站内部空调冷热 水管道与支、吊架之间绝热衬垫的 施工 空调、采暖系统冷热源和辅助设备 及其管道和管网系统试运转试及 调试 空调与采暖系统的冷热源设备及 其辅助设备、配件的绝热层施工 规范 11.2.7 规范 11.2.8 规范 11.2.9 规范 11.2.10 规范 11.2.11 . . 7 8 9 10 11 一 般 项 目 1 规范 11.3.1 施工单位检查 评定结果 项目专业质量检查员:(项目技术负责人)年 月 日
监理(建设)单位 验收结论 监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
配电与照明节能工程检验批/分项工程质量验收记录 配电与照明节能工程检验批 分项工程质量验收记录 jn3.10 编号: 工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分包项目经理 国家验收规范、省验收规程规定 照明光源、灯具及其附属装置的进 场检验 施工班组长 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 分项工程名称 专业工长 检验批/分项 系统、部位 项目经理 1 规范 12.2.1 主 控 项 目
低压配电系统选择的电缆、电线的 见证取样送检复验
规范 12.2.2 . . 3 低压配电系统的配电电源质量检 测结果
规范 12.2.3 4 照明系统的照度和功率密度值检 测结果 母线与母线或母线与电器接线端 子,制作和螺栓搭接连接时采用力 矩扳手拧紧 交流单芯电缆或分相后的每相电 缆宜品字型(三叶型)敷设,且不 得形成闭合铁磁回路 三相照明配电干线的各相负荷宜 分配平衡,其最大相负荷不宜超过 三相负荷平均值的 115%,最小值 符合不宜小与三相负荷平均值的 85% 规范 12.2.4 1 规范 12.3.1 一 般 项 目 2 规范 12.3.2 3 规范 12.3.3 施工单位检查 评定结果
项目专业质量检查员:(项目技术负责人)
****年**月**日
监理(建设)单位 验收结论
监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人):
****年**月**日
监测与控制节能工程检验批/分项工程质量验收记录 监测与控制节能工程检验批 分项工程质量验收记录
工程名称 施工单位 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分包项目经理 国家验收规范、省验收规程规定 材料设备进场的进场检验 监测与控制系统的安装 经过试运行的项目,其系统的投入 情况、监控功能、故障报警联锁控 制及数据采集等功能的检验 空调与采暖的冷热源、空调水系统 的监测控制系统运行效果及其控 制、故障报警功能 通风与空调监测控制系统的控制 功能及故障报警功能 监测与计量装置的检测计量的数 据准性 供配电的监测与数据采集系统应 符合设计要求 照明自动控制系统的功能应符合 设计要求,当设计无要求时应实现 规范要求的控制功能 综合控制系统应对建筑能源系统、采暖通风与空调系统进行功能检 测,检测结果应满足设计要求 建筑能源管理系统的能耗数据采 集与分析功能,设备管理和运行管 理功能,优化能源调度功能,数据 集成功能应符合设计要求 检测监测与控制系统要达到可靠 性、实时性、可维护性等系统性能 规范 13.2.1 规范 13.2.2 规范 13.2.3 施工班组长 分项工程名称 专业工长 检验批/分项 系统、部位 项目经理 jn3.11 编号:
施工单位检查评定记录
监理(建设)单位验收记录 1 2 3 4 规范 13.2.4 主 控 项 目 5 规范 13.2.5 . . 6 规范 13.2.6 7 规范 13.2.7 8 规范 13.2.8 9 规范 13.2.9 10 一 般 项 目
规范 13.2.10 1 规范 13.3.1 施工单位检查 评定结果
项目专业质量检查员:(项目技术负责人)
年 月
日
监理(建设)单位 验收结论
监理工程师:(建设单位项目专业技术负责人)年
月
日
:
建筑节能验收表格图片篇三
建筑节能分部工程验收备案
(一)建设单位应提交以下资料(装订a4册)
1、西安市建筑节能分部工程验收备案申请表2份;
2、施工许可证、新型墙体材料专项基金收款收据;建筑节能热工计算书、建筑节能设计专项审查意见书、建筑节能设计审查备案表、施工图;建筑设计总说明;如有节能部分变更,则须提供建筑节能设计变更文件和变更后的建筑节能热工计算书、变更后的建筑节能设计专项审查意见和建筑节能设计审查备案表;
3、建筑节能分部工程验收相关资料:
(1)建设单位出具的《建设工程竣工验收合格报告》(包含建筑节能分部工程的实施内容
及《建筑节能分部工程质量验收表》);
(2)施工单位出具的建筑节能分部工程质量验收报告
(3)设计单位出具的建筑节能分部工程质量检查报告
(4)监理单位出具的建筑节能分部工程质量评估报告
4、建筑节能工程现场检验报告
5、建筑节能分部工程施工方案(砌体、地辐热、门窗、屋面、轻质隔墙)、施工记录、监理记录;建筑节能隐蔽验收记录;
6、工程项目使用材料或产品的质量证明文件及进场复验报告;
7、工程项目使用建筑节能产品、节水产品、新型墙体材料的确认登记证书(备案登记证书);
8、商品混凝土、预拌砂浆施工供销合同证明;供热系统调控装置、用热计量转置、室内温度检测与控制设施、用电分项计量装置购销合同及购置发票证明;
9、建筑节能公示牌公示图像;建筑节能工程质量保修书和使用说明书;
10、建筑节能专项检查意见单及整改报告
11、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他有关资料。
(二)建筑节能分部工程验收的备案程序
1、建设单位组织建设、设计、施工、监理、检测等相关单位进行建筑节能分部工程验收,出具相应报告。
2、建设单位向建设行政主管部门申请进行建筑节能分部工程验收的备案检查并提交相关资料。
3、建设行政主管部门组织专家对提交的验收备案资料和重点对现场建筑物的外围护结构和供热采暖或制冷系统进行检查(抽查)、评分
4、建设行政主管部门对检查中未发现不符合建筑节能强制性标准的建设工程项目,办理建筑节能分部工程验收的备案手续,并出具《西安市建筑节能分部工程验收备案表》;
建筑节能验收表格图片篇四
建筑节能验收总结
建筑节能分项工程划分为墙体节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程、门窗节能工程、采暖节能工程、通风与空气调节节能工程 建筑节能分部工程质量验收
建筑节能分部工程的质量验收,应在建筑节能分部工程的质量验收,检验批、分项工程全部验收合格的基础上,进行外墙节能构造实体检验、严寒、寒冷 地区的外窗气密性现场检测、以及系统节能性能检测和系统联合试运转与调试,确认建筑节能工程质量达到设计要求和本规范规定的合格水平。
1规定了节能分部工程验收的整体要求: 规定了节能分部工程验收的整体要求,检验批、分项工程应全部合格。通过外墙构造实体检验、外窗气密性现 场检测、系统节能性能检验和系统联合试 运转与调试,确认节能分部工程质量达到设计要求和本规范规定的合格水平。建筑节能分部工程质量验收
建筑节能工程验收的程序和组织应按《建筑工程施工质量验收统一标准》 gb50300的要求 并应符合下列规定: 1 节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收 应由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加。节能分项工程验收时,应由监理工程师主持,施工单位项目技术负责人和相关专 业的质量检查员、施工员参加。必要时可 邀请设计单位相关专业的人员参加。节能分部工程验收时,应由总监理工程师,建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加。施工单位的质量或技术负责人应参加。主要节能材料、设备、成套产品或技术的提供方应参加。设计单位节能设计人员应参加。
对建筑节能工程验收程序和组织的做出了具体规定。其验收的程序和组织与建筑工程施工质量验收的程序和组织与《质量验收统一标准》gb50300的规定一致,由监理方(建设单位项目负责人)主持,会同参与工程建设各方共同进行。
建筑节能工程的检验批质量验收合格,应符合下列规定: 1 检验批应按主控项目和一般项目验收。2 主控项目应全部合格。一般项目应合格。当采用计数检验时,至少应有90%以上的检查点合格,且其余 检查点不得有严重缺陷。4 应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。
对建筑节能工程检验批验收合格质量条件的基本规定。《建筑工程施工质量验收统一标准》 gb50300和各专业工程施工质量验收规范的规定完全一致。验收时要求一般项目亦应合格。
当发现不合格情况时,应进行返工修理。只有当难以修复时,验收项目,才允许适当放宽,即至少有90% 验收项目合格,才允许适当放宽,同时规定其余10%,的不合格点不得有“严重缺陷”。
可理解为明显影响了使用功能,造成功能上的缺陷或降低。
建筑节能分项工程质量验收合格,符合下列规定: 1 分项工程所含的检验批均应合格。2 分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。
建筑节能分项质量验收合格,包括: 建筑节能分项质量验收合格,分项工程所含检验批均合格。
建筑节能分部工程质量验收合格,符合下列规定: 1 分项工程应全部合格。2 质量控制资料应完整。外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求。4 严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密体检测结果应合格。性现场实体检测结果应合格。建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。
建筑节能工程分部工程质量验收,在各相关分项工程验收合格的基础上进行技术资料检查外,构造、性能和功能的现场实体检验。
建筑节能工程验收时应对下列资料核查,并纳入竣工技术档案: 1 设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商。
主要材料、设备、构件和部品的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告。
隐蔽工程验收记录和相关图像资料。必要时应核查分项工程质量验收记录。检验批验收记录。建筑围护结构节能构造现场检验记录。严寒、现场检测报告。7 风管及系统严密性检验记录。
现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录。设备单机试运转及调试记录。系统联合试运转及调试记录。系统节能性能检验报告。其他对工程质量有影响的重要技术资料。
建筑节能验收表格图片篇五
建筑节能验收备案各单位需要提供的内容如下:
一、建设单位:
1.长沙市建筑节能设计审查备案登记表(原件)
2.湖南省民用建筑节能设计审查表(原件)
3.每栋号的建筑节能计算书(原件)
4.每栋号的建筑节能设计总说明(蓝图)(原件)
5.有设计变更还需提供设计变更(原件)
以上均要原件
二、施工方需提供如下资料
一、外墙内保温:节能原材料必须提供厂家检验报告、合格证;节能材料必须送检(如建筑保温砂浆、抗裂砂浆、玻璃纤维网格布,建筑保温砂浆同条件试块,根据建筑面积送组数)建筑外墙节能构造钻芯检测;必须提供长沙市建筑节能产品(材料)备案证明
二、电线电缆:1.厂家资质.2.出厂报告\合格证\试验报告\材料进场报告(认证书)
三、屋面:1.长沙市建筑节能产品(材料)备案证明(每栋都要复印件盖公章)
2.出厂检验报告复印件都要加盖厂家公章
3.常规检测(导热系数\抗压强度)、燃烧性.(屋面保温板)(长沙市所做对比检测,抽检30%);
四、门窗:1.长沙市建筑节能产品(材料)备案证明(每栋都要复印件盖公章)
2.单位工程试验报告需原件.型材送检,铝合金门窗三性、保温检测及现场实体检验(外窗气密性检测)每栋一组,中空玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点复验情况。(长沙市所做对比检测,抽检30%);
五、入户门:1.长沙市建筑节能产品(材料)备案证明(每栋都要复印件盖公章)
2.检验报告,工程试验报告需每栋都是原件;(长沙市所做对
比检测,抽检30%);
六、外墙内保温检验批、分项、分部、屋面保温检验批、分项、分部、门窗检验批、分项、分部
特别注意:
各厂家需提供的备案表\出厂检验报告\是最新的且加盖厂家公章 各厂家的试验报告需每栋都是原件
分部表/子分部验收通知书/长沙市建筑节能专项验收备案表